回复:200的PID如何通过人机界面修改PID参数

hebut

  • 帖子

    648
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2009-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-20 13:39:41

6楼

quote:以下是引用鼠老爹在2010-05-20 13:34:53的发言:
回路表就在符号表中。符号表中的这些参数是可以修改的,包括你所需要的报警限值。其它隐含的寄存器是PID运算所用,无需用户干预。这个回路表与直接指令指定的回路表是一致的。

比如PID的输出使用单极性模拟量0-32000,使用过程中想通过HMI改为0-28000,可以实现吗。。