关于这个问题,我前面也回复过一次,当时也有些疑惑。
后来看了相关手册,还咨询过西门子客服人员。现总结如下:
(1)逻辑槽位和物理槽位的区别;
软件上进行组态时使用的是逻辑槽位,你在组态时会发现有模块限制,如S7-300 #3号槽位,为接口模块或者为空(你想添加其它模块也添加不了)。
S7-300 物理槽位上的模块必须无间隙地插入到机架中。
所以在组态时,物理槽位的#3槽位不会留空,是为了避免背板总线被中断。
(2)S7-400物理槽位允许模块之间有间隙,但是逻辑槽位上的模块要和物理槽位上的模块一致,否则组态不成功。如S7-400 IM 461-0,在物理槽位上,必须放在9号槽位。亲自做过实验,放在其它槽位时,组态不成功。
(3)建议大家看下手册,《STEP 7 - 用 STEP 7 组态硬件》,其中组态中央机架——放置模块规则章节有详细规则要求。
安装中文版STEP 7后,该文档访问路径如:
开始——SIMATIC——Documentation——Chinese
即可以打开文档快捷方式C:\Program Files\Siemens\Documentation\Chinese
实际文档路径如:C:\Program Files\Siemens\Step7\S7MANUAL\S7HWV5_A\s7hw___k.pdf
(另外建议楼主结贴了,呵呵,版主将其归档,以后关于这个问题新手就可以直接查阅该贴)