回复:fb58自整定完成标志信号是哪个?

yhgcqzd

  • 帖子

    341
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2007-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-20 17:28:08

2楼

自整定完成的标志信号:
检查DB?.DBB110的值,
⒈=0,没有自整定。
⒉=10000,自整定成功,找到相应的参数。
⒊其他值,自整定过程有错误,具体见《PID Temperature Control》手册,编号:A5E00125039-01。