发布于 2010-05-20 19:31:55
4楼
1、根据环境状况定期实施相应的清扫、紧固维护,至少是每12个月一次。必须以干燥压缩空气来清扫,最大压力1 bar,或是使用吸尘器。
2、强迫风冷装置冷却风机的轴承的寿命为1~3.5万小时,通常2~4年应更换冷却风机。发现风机有异常振动时,必须及时更换风机。
3、印刷电路板的更换,印刷电路板包含静电敏感元件,在触摸一块印刷电路板之前,必须自己进行静电放电。做到这一点最简单的方法是触摸一下一个导电接地导体。
4、改善环境状况,解决高次谐波问题。
5、电容器一般观察是否泄漏液体,是否膨胀。有条件的可以进行电容量测定,在定额容量的85%以上即可。