发布于 2010-05-21 08:22:33
7楼
采用接通/关断延时模块(一下简称“模块”)做防抖时:在模块有输出时输入点断开后,如果输入点再次为“真”的时间间隔小于模块的关断延时时,输出将被复位,并再次做接通延时!!而此时应该保持输出状态,并不应该关闭输出。这种现象已经失去了防抖、滤波的作用!!!
即使是采用另一种方案:接通延时模块与关断延时模块串联的方案,同样存在问题!大家可以仿真验证。
因此,提出了附件中的防抖、滤波方案。虽然较复杂,却能起到真正的“防抖、滤波”。
如果只需要接通或关断滤波,可以采用接通延时模块或关断延时模块。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才