200的PID控制水池的液位问题,进水速度恒定,PID控制出水阀门的开度使液位维持在80%的液面,液位传感器是4-20MA信号,转换后是6400-32000,阀门接受的也是4-20MA信号,但200的模块输入和输出的是0-20MA信号,在配置PID向导时,回路输入和回路输出都要选择 “使用20%的偏移量”吗?
我现场设置的设定量是 0.8,实际液位值是32000(当前液位为满的),PID的输出居然是0,这不符合逻辑啊?PID的输出不就是出水阀门的开度吗?输出的是6400,代表阀门开度为0 ,那液位岂不是越来越高?
200的PID输出是位置输出还是位置的增量输出? 即PID输出的是阀门的开度还是阀门开度的增量?