回复:请教大侠,S7-300/400中的MRES这个键到底怎么用?什么时候是清除故障但不清楚程序?什么时候是清空程序?

CODOG

  • 帖子

    61
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-21 21:16:16

6楼

对于317(含)以下的新型CPU(使用MMC卡),1楼的方法只清除RAM(内部装载存储器)内的程序和数据,不会清除MMC卡内的程序。拨动MERS后,可执行的程序就从MMC卡复制到RAM中。因程序内的数据错误引起设备故障,本人已多次在313、315、317上执行过MERS,MMC卡内程序不会被清除。上述内容对于318和400的CPU上的FLASH FEPROM卡基本适用,但有点区别。