已经解决,谢谢大家
参数号参数值参数说明
P003 3 用户访问级
P0700 2 外部端子启动/停止
P0701 1 Din1启动/停止
P0731 52.3 变频器运行
P0733 52.2 变频器故障
P0756 2 单极性电流输入
P0757 4 A/D X1值
P0758 10 A/D Y1值
P0759 20 A/D X2值
P0760 100 A/D Y2值
P0776 0 电流输出
P0777 0 D/A X1值
P0778 0 D/A Y1值
P0779 100 D/A X2值
P0780 20 D/A Y2值
P1000 2 频率由端子控制
P1080 10 最小频率
P1082 50 最大频率
P1120 15 上升时间
P1121 5 下降时间