回复:入门问题

小明哥

  • 帖子

    429
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-22 11:16:58

67楼

300没有底板啊,机架总线是通过模块背后的总线连接器连通的,如果总线断了,那后边的就有问题了。ET200系列有支持热插拔的,你可以查一下说明,支持热插拔的都提供一个无源底板的,背板总线做到底板上了,模块直接插入到底板相应插槽上即可,如果是不支持热插拔的,还采用和300模块普遍的做法来实现。
所以3号槽逻辑上是空的,在组态软件环境下,如果只有一个机架,那么3号槽除了接口模块是放不进去其他的模块的,实际当中,3号槽是非空的,后边的模块依次提前一个槽位,通过背板总线连接器相连