对于PROFIBUS通讯你需要考虑一下几点:
1,你需要考虑通信数率与通信距离的关系,随着通信距离的增大允许的通信速率会越来越小。举个例子1.5M的通信速率允许的通信距离为200,假如你前3个变频器通信距离小于200米那么通信是正常的,可当你加入第四个变频器的时候通信距离增加了300米,肯定会超过1.5M所允许的距离。通信就容易出问题,但也不排除能够运行的情况。
2,你的第四台变频器通信模版是否供电?如果没有供电即使终端电阻打到on的位置实际上终端电阻也是没有起到做用的,因为3个串联的终端电阻需要提供5V的电压它才能起到防止反射和保持稳定空闲电位的作用。
3,如果排除以上问题而且故障是偶尔出现并且是变频器工作时出现那么可以考录干扰问题,站点距离比较远,站点间等电位需要考虑,另外profibus电缆与动力电缆是否平行布线且距离比较近。