发布于 2010-05-23 06:36:48
0楼
建议在PLC中完成,理由如下:
⒈模拟量报警
如果在WinCC中实现模拟量报警,当工程中有多台OS直接连接到PLC时,你在一台OS上修改了某点的上、下限值,必须同时在其他OS上修改该点的上、下限值。否则会出现报警不同步的现象。
修改报警值的问题,WinCC在运行画面上不能直接修改模拟量的上、下限报警值(Limits Value,必须到“Alarm Logging”中去修改。这在正常运行时是绝对不允许的。为了修改某点的报警值,让操作员从RT→RC中去修改“Limits Value”,这个操作员的权限也太大了。
所以,建议在PLC中实现模拟量报警功能,这样可以保证连接到PLC的OS得到相同的报警信息。同时,将模拟量的上、下限报警值也传到WinCC中,方便操作员修改上、下限报警值。
一旦模拟量发生报警,在将报文送到WinCC的同时,可以通过DO模块输出一个数字量信号到其他报警装置(如警灯等设备)。
⒉数字量报警
建议也在PLC中实现,一旦数字量发生报警,在将报文送到WinCC的同时,可以通过DO模块输出一个数字量信号到其他报警装置(如警灯等设备)。