quote:以下是引用yhgcqzd在2010-05-23 06:52:18的发言:
不是那个网页误你,而是你的理解不对。
“Sinking input”、“SourcSourcing input”是对数字输入模块而言定义的,
如果选择“Sinking input”的数字模块,必须选择“Sourcing output”的传感器才能配套。
同理,如果选择“Sourcing input”的数字模块,必须选择“Sinking output”的传感器才能配套。
记住:“Sourcing/Sinking”组合才是硬道理。


如果如你所说那样,我还有个问题。322-1BL00是源型输出吧!我把它接出到三菱FR-D700的变频器,只有切换成源型输入才能用,切换成漏型输入时,PLC上对应的那几个输出点灯一直亮着,使用也不正常
所以我才会以为源型对源型的说法
不会的还太多
评论