电机参数:4500KW,DC860V,5545A,140/300rpm,励磁电压DC90V,励磁电流273A,最大强励电压DC500V。
电枢部分采用2台6RA70-3000A装置做并联12脉动运行,励磁部分采用1台6RA70-400A装置做外部励磁单元,励磁电流由该装置的电枢部分(三相全控桥式电路)给出。
请教大家:1,做励磁电流调节器(实际为400A装置的电枢电流调节器)优化时能否通过呢?我认为励磁绕组和电枢绕组的电阻和电感量应该不一致,所以不知道优化时能否通过。
2,励磁电流调节器的特性如何调整,稳定性和准确性肯定是要保证的,对快速性大家的看法是怎样的呢?快一些还是慢一些?
3,励磁电流给定的时候需要加给定斜坡吗?如果不加的话是不是给励磁电流的时候励磁电压会瞬间很大(U=L*di/dt)?
4,电机参数中提到的强励电压是什么含义?
第一次接触此类控制模式,还请有经验的大侠帮忙,谢谢!