楼上说得好。
DP模板是可以“两路”供电的。但是两者的效果是不太一样的。
不接24V时,DP模板由变频器供电。但缺点是:变频器正常断电,故障(跳闸)断电后,就不能工作了。这就会引起通讯轮询的“报文重发”。造成实际上的速率下降(相当丢站)。
如果DP模板接有外部24V时,不但DP模板本身,变频器的CU控制板供电也使用24V。这样一来,即使变频器本身没有上电,仍然可以读写变频器参数、状态(如同G系列)。
--就这点来说,新系列G120干脆把DP通讯、编码器模板、IO板和CU集成在一起,24V供电给CU后,即使PW功率模块没有(不存在)也能读写参数。
这意味着什么呢?这就是说,即便MM4因故障炸机(这时总不能上电了),仍然可以读出全部参数(即可以通过DP,也可以通过BOP通讯链路)。当该变频器的Di(端子)是当作分布式IO时,仍然可以操作。
看出两者的不同了吧?
关于这个24V:不要简单的、 随便地接!要配置一个隔离变压器(380/220),接个24V开关电源。要按每个DP大约20W的功率配置变压器和开关电源。开关电源的PE要和DP电缆实际的电位相同。