回复:314c—2dp和224的MPI通讯,软件,硬件的接线

子灵

  • 帖子

    71
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-23 16:58:09

3楼

如果用CPU314C-2DP的第二个口连接200 PLC,只能在200上加一个EM277的扩展模块,这样走的是DP 通讯,如果不加EM277的话,那么就用CPU314C-2DP的第一个口MPI连接CPU224,这样走的是MPI通讯,可以在300这一侧调用SFC67,SFC68就可以了,设置好两个PLC的地址和波特率,地址不同,波特率一致就可以了