回复:急!!! s7-300用的Adapter可以和s7-200cpu224,cpu226 通讯吗?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21211
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-06-01 22:09:05

0楼

当S7-200的程序是集成在STEP7 环境下时,通过串口PC-ADAPTER可以监视S7-200的程序,波特率必须是19.2k或187.5k,但无法下载和上传程序。USB接口的尚未测试过,SHINE,你上传下载监视都试过了吗?
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download