不好意思,是有700000的报警
刘工有一篇文章是叫做700000多报警的。大家看下吧,是不是这台也是这样做的

刘工帖子如下
通常,810D/840D的报警都是通过置位DB2中某一位来激活的(当然PLC中要调用FC10),这种方式比较简单。但激活报警的方式不仅仅只有这一种。

下面是一个简单的例子:

L 0
T MW 200
L 1
T MD 204

O I 7.0
O I 6.7
FP M 40.0
= M 40.1
AN I 7.0
JC m001
L W#16#B147
T MW 44
m001: NOP 0
AN I 6.7
JC m002
L W#16#B047
T MW 44
m002: NOP 0

CALL SFC 52
SEND :=M40.1
EVENTN :=MW44
INFO1 :=MW200
INFO2 :=MD204
RET_VAL:=MW210

按I7.0这个键会激活710001号报警,按I6.7这个键会取消该报警。