回复:请教大侠,S7-300/400中的MRES这个键到底怎么用?什么时候是清除故障但不清楚程序?什么时候是清空程序?

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-23 22:02:45

10楼

一、在我使用的早期S7-300/400系列PLC的记忆中,MRES键外观是三位旋转的旋钮键。
二、现在新的S7-300/400系列PLC,MRES键外观则更改为上下拨动的三位开关。
三、但无论是旋钮外观的MRES键,还是上下拨动外观的MRES开关,它们在旋至底位或向下拨动至最低位时,都带自回位功能的。
四、因此,MRES键除了具有“RUN”、“STOP”切换功能外,还标识有“MRES”功能,即,存储器Memory清除复位。
五、更重要的是,如果将MRES键切换至“MRES”标识位后,还有两个作用,如下:
1、当MRES键逆时针旋到底位,或向下拨动至最低位后立即松开(手),MRES键则自回位至“STOP”标识位。此时,系统仅清除Working Memory中的程序后,再复制Loading Memory的程序至Working Memory中,完成PLC程序清零复位。此时,操作人员可将其拨动至“RUN”标识位,PLC就可再继续运行;
2、如果当MRES键逆时针旋到底位,或向下拨动至最低位后,保持15秒种以上再松开(手),MRES键则也自回位至“STOP”标识位。但此时,系统将完全清除Loading Memory和Working Memory中的程序。这时,必需重新完全下载所有的程序后,PLC才能运行使用了。
有条件的朋友可试试看,但可要切记注意生产安全和程序备份!!
六、图示早期的S7-300系列PLC的MRES键外观(三位旋转键)

七、图示早期的S7-400系列PLC的MRES键外观(三位旋转键)