我做了一套关于称重的PID调节,但有问题,我先描述设备和调试过程,请专家及朋友们指点!!
我用MS称重模块和S7 200 224XP,做称重同时计算出流量。重量值和流量值比较稳定和准确,测出来的流量值放在VD400中,VD400给PID子程序的PV端。我把罐子和水泵及MAG8000集成到一起作为模拟出水系统,软管连接,用泵向桶中打水时,手动阀门控制流量,当我给定为60%或其他比例时,流量我人为调到60%左右,用PID控制面板监测时却发现波形有问题,PID输出突然出现到最大紧接着降到最小,反复出现,通过调整比例和积分都没效果,请朋友们指点一下是何原因?先谢谢啦!!