Slider Control的操作步骤最小为1,所以只能是整数。

但是你可以将数值范围扩大10倍,比如原来是0~100,现改为最小值0,最大值1000。
属性>>过程驱动器连接>>动态对话框>>表达式(直接):'变量'*10.0
事件>>其他>>过程驱动器连接>>更改>>VBS脚本:
HMIRuntime.Tags("TestFloat").Write value/10.0