这个现象是温控仪的P参数(比例带)太小,使开环增益太大,当SP=200℃时,将温控仪投入自动,那么温度将从室温(假设是20℃)逐渐上升,温控仪的输出也会从100%逐渐下降。如果比例带设置过小,那么有可能温控仪的输出为0%,即关过头了。过一会温度继续上升是因为积分控制的作用,使温控仪的输出又逐渐增加。