回复:锅炉汽鼓液位测量探讨

yhgcqzd

  • 帖子

    341
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2007-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-24 11:28:27

7楼

⒈单冲量水位控制系统
仅有汽包水位一个参数来参加控制。不能克服给水流量、蒸汽流量的波动带来的汽包水位变化。
⒉双冲量水位控制系统
以汽包水位为主参数,再加上给水流量(或蒸汽流量)作为副参数来控制汽包水位。不能克服蒸汽流量(或给水流量)的波动带来的汽包水位变化。
⒊三冲量水位控制系统
以汽包水位为主参数,再加上给水流量、蒸汽流量作为副参数来控制汽包水位。可以克服给水流量、蒸汽流量的波动带来的汽包水位变化。
汽包水位检测
常用双室平衡容器+差压变送器的方案来检测汽包水位。