回复:WINCC和PLC的通讯异常问题

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17127
  • 精华

    63
  • 被关注

    887

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-05-24 13:40:16

1楼

你的通讯中断的时候应该是过多的运行了脚本造成的,所以你可以把两个才脚本放在一起,vbs脚本放在一起,如果没有必要,尽量延长脚本的扫描周期。这里可以看到的就是你的多个脚本运行的时候和变量通讯延时过长造成通讯中断。变量不要带质量戳,多个这个会增加很多的通讯负担。尽量把bool一类的变量用长整型变量来通讯。
活到老,学到老!为了生活学习吧!