在flexible中添加脚本名DELAY

Dim StartTime, StopTime, i

StartTime = Now
StopTime = StartTime + DelayTime/24/3600

Do
If i = 0 Then
ShowSystemAlarm "s cript is waiting for " & DelayTime & " seconds"
i = i + 1
End If

Loop Until Now >= StopTime


然后再建一个脚本名称s cript1写入以下脚本
ShowSystemAlarm "s cript is running " & Time

Delay(nWait)

ShowSystemAlarm "s cript was terminated " & Time

其中nWait为需要等待的时间(秒)
最后在第一个画面的属性——加载中选择s cript1就可以了。