回复:我在编译CFC时出现下列警告,什么原因?

古人

  • 帖子

    85
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-24 15:49:13

25楼

在PCS7里,任何一个OB下面,如果超过254个对象,就有这个提示。跟版本似乎没关系。解决办法很简单了,分门别类多建几个时间组,把这些个对象插入各个时间组内就行了。