一定要按电流为准,功率作为参考,变频器额定电流要比电机额定电流大一点。曾多次遇到过这种情况,尤其是一些进口电机 ,因为电机频率等参数的不同,有时同功率电机电流要比国产电机大很多,单纯以功率选用,会出现变频器功率虽然大了但电流却比电机小的情况 。我们多数人都是以功率选型,其实这是错误的。