回复:锅炉汽鼓液位测量探讨

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-24 23:58:40

8楼

1、引入三冲量控制信号的目的是克服工业锅炉常见的所谓“虚假水位”现象。通过控制给水流量,使其与蒸发量保持平衡,维持汽鼓液位在工艺允许的范围内波动变化。
2、“虚假水位”产生的原因是在燃料不变的情况下,蒸发量突然增加瞬间,必然导致汽鼓压力下降,汽鼓内水的沸腾突然加剧,水中气泡迅速增加,将整个水位抬高,从而形成虚假水位上升现象。
3、三冲量控制系统就是以稳定汽鼓液位为主调信号,以给水流量为前馈信号,蒸汽(发)流量为反馈信号,构成串级控制系统,以达到和维持给水流量和蒸汽(发)流量相平衡。
4、锅炉蒸汽(发)流量平衡公式:
dQw/dt=dQs/dt+△Q
其中:dQw/dt——瞬时给水流量(t/h);
dQs/dt——瞬时蒸汽(发)流量(m3/h);
△Q——损失的给水流量和损耗的蒸汽(发)流量。
5、由于锅炉汽鼓液位易出现“虚假水位”现象,所以汽鼓液位测量采用双室平衡容器+差压变送器的方案。并且差压变送器还需进行量程迁移调整处理。