回复:变频装置频繁烧坏,烧毁部分大多集中在电源检测及逆变部分,怎么回事?急!!!

千里不留名

  • 帖子

    1708
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-25 09:45:05

11楼

quote:以下是引用zgh2292006在2010-05-14 12:23:07的发言:
1、2月15日:5#磷氧枪抗干扰单元、VSB电压识别板烧坏
2、2月16日:5#磷2#倾动整流部分PSU2电源板、IVI板、采样板、ABO板烧坏
3、2月23日:3#碳副枪变频器电源板、CUVC板、整流部分烧坏
4、2月24日:107天车2#主起升电源板、予充电板、触发板、硅整流部分烧坏
5、2月28日:5#磷4#倾动逆变部分电源板、检测板、均压电阻与电容组连线烧坏
恳请高手解答,谢谢!!

线检查下损坏的板子,和你的系统的粉尘、湿度状况
如果你的电子技术还可以,检查一下你的板子损坏的具体的是哪一部分,板子的功能都是模块化的,可以看一下又没有明显的炸掉的痕迹或者用万用表量以下
我是路过西门子打酱油的, 你们继续