1.CP341是不是要选15针接口的那种,如果是,从物理上我该怎么接呢? siemens貌似没有单独的这种接头?
-------------------
西门子只有定长的串口电缆且很贵,所以建议去电脑市场买15针的插头,回来自己焊吧


2.通讯电缆是不是用一般的屏蔽双绞线就可以?

能否用profibus电缆?

-----------------
一百米的话用普通的kvvp控制电缆都可以了,如果是控制室内用以太网线也行,当然也可以买专用的485电缆,比如百登(belden)工业电缆

个人推荐用普通的3芯或4芯的kvvp控制电缆就行了,当然一般只用2芯