大家好:
小弟做非周期归档,遇到点问题,请大家帮忙看看。
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=850095
参考如上技术支持,可是说的不够详细
1 组态起始事件
组态触发归档的事件。可以在下列选项间选择:
可以使用 WinCC 全局脚本组态一个返回布尔数据类型值的函数。如果函数的返回值改变(从 FALSE 到 TRUE 或者反之),那么归档将会发生。
可以组态一个二进制变量,当它的值变化时触发归档。
2 选择“ Acyclic ”作为采集类型
在“ Archive Tag ”选项卡中在“ Acquisition type ”选项域中选择“ Acyclic ”
自 WinCC V6.2开始:
选择归档类型“ acyclic ”和采集类型“ Event-controlled ”
在“ Archiving ”选项卡中的选择域“ Archiving type ”中,选择“ acyclic ”并在“ Acquisition ”中选择“ event-controlled”。
3 指定起始事件
在“ Event ”选项卡中指定项目函数或变量作为起始事件。
现在定义了左键按下、右键按下定义里一个开关量stop分别置零、置1。可是不能启动归档。
变量记录,过程值归档属性中,归档启动/允许时的动作设置为stop=1,stop=TRUE都不能启动或者停止归档。很是纳闷,请大家指点一下。谢谢