回复:1200脉冲边沿指令应用问题

糊涂宠

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2010-03-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-25 14:25:27

7楼

不可靠的,必需在一个周期内短开使能,要不计数器就会多计数!

我今天做了试验了,明白了1200的区别。它的边沿触点指令在操作数1有上延时会触发已扫描周期的的使能,记录在操作数2的RLO中,当下一扫面周期到来时,CPU会比较前后的RLO状态,以此来判断是否需要输出脉冲使能;

线圈边沿指令呢,即能留是能之后,操作数1会接通一扫面周期的使能;

功能块边沿指令呢,在其Q端输出一扫面周期使能。

三者前提触点与线圈前端可以一直保持使能,功能块不可以!

以上就是我的试验结果,希望能给大家些许帮助。。。


--------------------------------------------------------------------------------