回复:请版主看看:CPU312 SF灯经常亮!

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-25 19:02:07

4楼

1、程序中下载了OB1,80,82,85,87,100,121,122,但怎么没有OB86呢?
2、OB86是用于机架故障(Rack Failure)功能调用的OB块。
3、对于S7-300系列PLC,只需下载OB82、OB86、OB121、OB122这几个组织块至CPU中,就可避免CPU停机(STOP)了。