现场一台工控机装有5611与300之间进行MPI通讯,我笔记本和那台工控机建立网络连接可以互相访问,因为现场工控机装有组态王他们需要频繁操作,我在那上面做程序比较受到影响,
能否在上述硬件条件下,不增加硬件模块,通过软件设置或者其他方法实现编程。
1远程桌面不行,,因为那样也会影响他们上位软件操作。
2不要说加个以太网模块,如果能加模块我还说啥
quote:以下是引用平头在2010-05-26 08:44:40的发言:用笔记本通过编程电缆直接和300通讯修改程序,这样简单方便
这个我不问都知道,,
工控机和PLC不在一个楼层,编程电缆不行,,再说我也不想用编程电缆
quote:以下是引用yhgcqzd在2010-05-26 11:03:52的发言:
笔记本配个5512卡,直接连接到MPI网络上。
没有那个,,我的笔记本式二代卡,那个插不上
[quote]
以下是引用dcount107在2010-05-26 21:04:11的发言:XP也可以支持多用户的远程桌面,百度一下。
不能远程桌面,因为工控机的桌面上肩负着这个车间的控制上位软件,