quote:以下是引用oem_mc在2010-04-28 17:56:18的发言:
quote:以下是引用西周在2010-04-28 15:54:25的发言:
quote:以下是引用oem_mc在2010-04-28 10:29:13的发言:
为什么我在位置极限组态界面没做任何设置,在组态完其他项目后,硬件限位设置位置显示有错误?


你可能是在“轴”工艺对象的“回原点”组态中选择了“达到硬件限位开关后允许自动反向运行”。如果选择了这个选项则必须对硬件限位进行组态。如果不选此选项则不会出现这种错误。


不选择“达到硬件限位开关后允许自动反向运行”就不报错了。谢了。

不过,回原点时没有碰到限位反向容易冲出轨道,还是加上的好。