向各位学习了!变频器的应用很大情况下是由工艺决定的,节能并不是唯一目的.采用直流共母线加能量回馈的方式是靠硬件来省电的.类似MM430风机水泵型的变频器省电是靠变频器和现场工况决定的,比较采用阀门控制风量和流量和采用变频控制转速从而控制控制流量,通过理论分析的确能够节约很多流量.
MM430的控制方式对于节能也有一定的影响.风机水泵类负载的机械(n-t)特性为平方曲线,低速时需要的负载转矩很少,需要电机输出的转矩也很少.如果这时变频器的控制方式采用的是线性V/F控制,对应变频器输出电压比较高,浪费了能量.如果这时变频器设置有转矩提升的功能,把输出电压提高,则很可能因为尖峰电流的影响导致变频器过电流跳闸.而采用抛物线特性的V/F控制,低速时的V/F比很小,输出的转矩也很小,节省了电能.呵呵,有时候用贵的变频器不一定就是对的.关键是控制要对.