14楼

1)多级潜水泵是离心式水泵的一种,扬程与转速成正比(流量不变时)、流量与转速成正比(压力不变时)、功率与转速的三次方成正比(实际上与流量、压力也有关),它不是恒转矩负载!离心水泵有一个名为:流量/扬程曲线的参数,厂家提供的是工作在50Hz时的流量/扬程曲线。其实采用变频调速时由于转速的改变,具有不同的流量/扬程曲线。一种简单验证方法:用变频器控制多级潜水泵,采用键盘或电位调速,关闭总出口阀门,然后开机观察不同转速时的压力、电源及电机电流、变频器输出功率等。再调节阀门,测量不同流量时的上述参数!!
2)不过有一点:多级潜水泵的额定电流要比同功率的普通电机大!!!负载相对较重。另外,在潜水泵选型时会考虑一定的扬程富余量(约15至30米)等,新泵及刚保养过的泵,这样一来,用430(风机水泵型)变频器,带同功率的多级潜水泵50Hz运行时,与其它品牌变频器一样,很容跳“电流限幅”,此时的频率一般为12至20Hz(恒转矩负载一般为3至10Hz)。
3)风机水泵型变频器应放大一档(优选方案),440通用型可以不放大。
4)由于潜水电机与变频器之间电缆较长,分布电容大,无论是否带载识别电机,测得的结果都很不准确!!!。在采用变频恒压供水时:实际加/减速的快慢取决于PID参数及设定压力与检测压力的差值。与加减数时间的设定值关系不大。如果加减数时间设定大于了PID的调节速度,还可能引起系统不稳定!
5)补充:M430 37KW带30KW潜水泵在启动时跳“电流限幅”,包括其它品牌及选用通用型变频器时。其主要原因:
A 新泵及刚保养过的泵:配合紧密、摩擦阻力大,引起堵转。手动工频运行几分钟至数小时,问题即可解决;
B 电机及电缆漏电,绝缘不好:排除之;
C 电机缺相运行:查变频器、电机、电机电缆及它们之间的电器;
D 井水中含沙量太大,停机后再次启动时电机堵转:手动工频冲击起动后再使用变频器、修补水井降低含沙量;这种情况两三个月就会损坏一台泵!!!
E 变频器与电机之间的电缆太长,谐波泄漏电流大(对地):增加输出电抗器
F 变频器功率与多级潜水泵不匹配:加大变频器功率(您的问题与此条无关);
G 柱塞泵、罗茨风机、真空泵及空压机、提升类设备、注塑类设备、传输带类、行车行走类负载、球磨机、轧钢类、拔丝机类、造纸机等等均为恒转矩类(或近似恒转矩)负载!!
不早了,已经半夜11点了,不说了,就到这里吧!