单位用的是M430,45kW变频器,负载为风机电机45kW。接好线后在PLC操作面板控制风压加大后变频器频率只涨到3HZ;电机未启动。转手动按钮启动风机,正常应该加到50HZ,但还是到3HZ就不往上走、这时把参数P0700调到1(原来为2)P1000为2不变。由面板控制变频器启停。风压改变后变频器频率改变。而且改变正常。如果把负载线摘开单独试变频器,参数回复原来设置后,频率也随PLC给定风压改变。接上负载就不好用。查看r0722.中间几位有很快的闪动。现在我初步判断是干扰产生的问题。但以前用的变频器无论从接线还是变频器型号都是完全一样的。而且接线都检查了好多遍,实在有点搞不清楚了。希望高手指点指点。