回复:Horn 报警器实现语音报警

yhgcqzd

  • 帖子

    341
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2007-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-27 07:34:40

9楼

这个功能在PLC中来实现,输出可以连接到电笛、报警灯、蜂鸣器等设备。
建立一个功能块
输入信号:
⒈需要检测的报警信号(DI,数字量,数量根据需要确定,该变量同时也是WinCC中的报警信号)
⒉报警确认信号(Ack,从WinCC来的变量)
⒊测试信号(Test,从WinCC来的变量)
输出信号:
⒈Horn,通过DO模块连接到报警装置。
功能说明:
⒈测试报警装置
当在WinCC中按下Test按钮时(该按钮与Test连接),报警装置发出声、光等信号。释放该按钮后,报警装置停止。
⒉声光报警
当报警信号DI=On时,在报警信号的上升沿设置输出信号,Horn=on。
⒊确认报警
如果操作员在WinCC中按下Ack按钮(该按钮与Ack变量连接),用上升沿来复位输出信号,Horn=Off。
在我的工程中均是采用这种方法来做,如果报警信号太多,可以多次调用该功能块,并把该功能块的输出(Horn)做“or”运算,然后再通过DO模块输出到报警装置。