发布于 2010-05-27 09:56:08
2楼
这种情况还比较常见。
首先,变频器接上负载以后要做快速调试、电机参数的自动识别,如果自动识别的结果不理想,还要手动进行修正。不知这些工作你做了吗?
另外,MM430出场时默认的是平方转矩的控制方式(p1300=2),这主要为节能考虑。因为这种控制方式下,电压/频率(v/f)的轨迹不是直线,而是倒抛物线。因此,在频率很低时(也就是启动时)输出电压非常低,功率、转矩都很低,而你的负载(45kw的风机)惯量有比较大,所以就很难启来了。如果这时你在面板上观察r0027=?的值,就会发现它已达到或超过变频器的额定电流值。这时,变频器的[电流限幅]就会使能,试图通过自动调整降低频率使输出电流保持在变频器的额定电流以内,一是保护变频器不至于损坏,二是尽量减少故障报警停机。
你可以将控制方式 P1300 = 0 (V/F)的控制方式,这时在启动开始时(频率较低)输出电压会比平方转矩控制方式时要高,速度也就容易上去了,你可以试试。运行一个月左右,你可以把控制方式再改过来吗!
知道为什么这样做吗?我经常这样做的,效果很明显的!考虑一下!