回复:功能图G165中EMF闭环控制

老Z

  • 帖子

    148
  • 精华

    26
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2008-06-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-27 13:17:04

2楼

P118的值是在做弱磁优化时根据优化过程中的到的数字自动设定的,是一个具体的电压值。
K0289是根据设定值片P100、P101、P110算出来的一个与P078值相关的百分数。
弱磁优化是主要是测量电机的磁化曲线,也就是测量励磁电流与电机反电势之间的关系。这个时候电机以一个定速旋转,励磁电流逐步按一定的比例减小,同时系统检测此时的电机电压。
做弱磁优化最好是在电机空载时进行。
因为系统此时速度没有突变,所以电枢电流就很小,因此由电枢电流引起的压降也很小,此时可以将电机电枢电压值看着等于电机反电势EMF。
也正是因为在做弱磁优化时希望电枢电流越小越好,所以,如果机械系统是一个重载系统,则必须将电机接手脱开。
总的说来,就是在做弱磁优化时电枢电流很小,甚至你都无法从电流表上观察。
如果要改变弱磁点,千万不要通过修改P118或P119。而应该通过修改P101来实现。改动后最好再做一次弱磁优化。
改变弱磁点的另一种方法就是通过修改P102来实现,同样修改之后最好再做一次弱磁优化。