1)如果是罗茨风机:变频器选型错误。应选440,并且要卸载启动,频率达到20Hz以上时才能加载。下限频率的设置应不低于20Hz!不过即使是堵转也不至于只能达到3Hz,并且又不跳保护;
2)如果是离心风机,根据您的描述:运行命令由操作键盘输入时工作正常,如果运行命令改为端子,变频器空载运行正常,带电机不能正常运行,并且r0722.中间几位有很快的闪动。
A 干扰;
B 变频器主控板有故障;
C 二次布线不合理。如:应采用屏蔽线、远离强电(特别是变频器的输出电缆)等等;
D 其它原因的可能性不大!。