发布于 2010-05-27 16:09:02
8楼
1。澄清一个概念:
单用户,不能冗余,也不需要冗余授权;单站模式是备用,不是冗余
多用户,可以冗余,需要冗余授权;
不是冗余不能做到数据同步,是各自独立的;
冗余才可以做到数据同步,一个有机的整体;
2.2个SERVER同时做客户端作为监视,可行。但最好不这样做,服务器作为数据的存储设备,其重要性不言而喻,频繁的操作必会增大其危险性,不稳定性和不可靠性。
3。C-S模式最好是在客户端超过3个以上,这样的做法性价比才更高;
4。如果仅是2个客户端,单站模式是最佳方式,但却是存在LZ的问题。但可以定期的将完整的数据备份拷贝出来存储,会变相的解决LZ的问题。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。