4楼

完全可以实现,我以前的程序的一部分,你改改吧
在中断里调用这段就可以,一个周期结束的时候把这些数据拷到另一个数据区域,然后把这个区域的数据清零,指针复位,记数复位就可以了。

Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.0
INCW VW5002
Network 2
LDW<= VW5002, 200
MOVD &VB5004, VD4000
MOVD VD4000, VD4008
+D VD4004, VD4008
MOVW AIW4, *VD4008
+D +2, VD4004