各位大侠:我遇到一个棘手的问题急需求助,还望前辈们不吝赐教!
在使用840D系统的镗铣床上W轴伸出后有下垂的现象,所以想用液压比例阀来进行补偿.基本想法是:从系统中取W轴的当前坐标值,然后利用FC106功能块,通过模拟量模块的0-10V电压来控制比例阀的压力实现补偿功能.
我在论坛上看过版主发表的关于使用NC_VAR取得第二测量系统值的帖子,按上面的步骤将PLC程序做好,但只要此FC块在OB1中调用后,PLC即报警"运行监控".因为对以上操作步骤不太理解,对FB2中的参数也不清楚具体的用法,不知道是哪一步出了问题.
我很想要一本关于NC_VAR的说明书,但发现版主以前的博客已不在,如果哪位前辈有相关资料,能否发一份给小弟:
fanny0228@21cn.com是我的邮箱
在此先谢谢了!