互感器安装在变频器进线端:
A 低速运行时功率很小,特别是离心风机、离心水泵类负载,输出功率更小。因此输入电流就很小;当频率接近50Hz时,输入电流很快上升。离心风机、离心水泵类负载上升更快;(输入电流较大时)指示值大于实际有效电流值;
B 由于变频的电源输入采用三相二极管不可控整流桥整流、电容滤波,因此输入电流为非正弦波,测量误差较大!
互感器安装在变频器输出端:
离心风机、离心水泵类负载低速运行时由于输出转矩很小,因此电机励磁电流也很小。如果是恒转矩类,实际有效电流可达到额定电流,负载重时可能会超过额定电流;由于普通的互感器/电流表是按照交流50Hz正弦波设计,低频运行时测量不准确,只能作参考,频率提高后误差减小。另外变频器的谐波也会影响测量精度。频率越低误差越大!
变频器输入/输出电流差别大的主要原因:
1)在低频运行时即使是重载型恒转矩负载,由于输出电压低,有效功率并不大。能量守恒,所以输入电流很小;
2)输入电流为非正弦波、输出电流为近似正弦波、输出电压为脉冲群、谐波、输出频率的改变对互感器/电流表引起的不匹配。