发布于 2010-05-28 10:15:13
9楼
主要是看变送后信号的范围是否过零了,假如温度从-10~+10度,但是经过温度变送器出来后的标准信号是0~20mA或4~20mA,那么在使用FC105的时候,极性为单极性即BIPOLAR:=FALSE;假如变送后信号是-10v~+10v,那么在使用FC105的时候,极性为双极性即BIPOLAR:=TRUE。
单极性还是双极性是针对信号的,而不是针对ADC转换后的整型数(0~27648或-27648~+27648)的,标准双极性信号一般以0为界对称分布,通常情况下是电压信号,而变送输出的标准电流信号以0~20mA或者4~20mA居多
你在硬件组态时需要进行模拟量输入通道的参数设置,极性基本上就确定了