发布于 2010-05-28 10:22:35
2楼
SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符,等等。
有关接线及组态见:
见《S7-300模板规范》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/8859629[1].pdf
下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/faq/F0220.pdf
一日三省吾身