发布于 2010-05-28 10:53:14
9楼
建议:
1、要用模拟表测量。
2、将红表棒放在直流母线+极上,黑表棒分别测变频器输出三相的直流电压(表打在500V直流档上,变频器以5Hz频率运行即可)。
3、反之,将黑表棒放在直流母线的—极上,同上......
4、这样做的目的主要是检测触发板上6路驱动的正常与否。如果检测结果6路的值都相同,并且指针的摆动情况一致(无摆动不对),说明变频器基本没问题。
一般我修过的变频器都是带小电机这样检测的(当然,三相输出交流电压也要测是否平衡,这样做的目的是检查IGBT功率器件的好坏)。如果还有问题,我就有点晕了!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。