1.在数据块中给这些需要输入的数据赋值,这样即使断电,但数据块中所赋的值是不会变的。
2.在系统块中的断电保持中设置成为断电保持数据区,这样即使断电,只要PLC内部的超级电容电量未耗尽,设置的数据是不会丢掉的
3.设置的数据保存在MB0-MB13中,将MB0-MB13设置为断电保存数据区,那么其中数据永远也不会丢失
4.利用SMB31和SMW32编写程序,写入EEPROM永久保存
每天进步一点点,无限接近零缺陷