回复:针对模块的不同,如何很好的解决?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-29 18:57:23

6楼

看看这个:
摘自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/3300.aspx

将CP443-1EX20及CP443-1GX20作为备件时需要注意些什么?
描述:
订货号为6GK7 443-1EX20-0XE0 的CP443-1(固件版本V2.0) 可以作为下列通信处理器的备件:
CP443-1 (6GK7 443-1EX20-0XE0) 固件版本 V1.0
CP443-1 (6GK7 443-1EX11-0XE0) CPU 固件版本不低于V4.1
对于CPU的版本为V4.0及更早版本的必须订6GK7 443-1EX11-0XE0 作为备件,否则必须将CPU的固件版本从V4.0升级到V4.1.
对于H系统的CPU,即使CPU的版本为V4.0,仍然可以预订CP443-1 (6GK7 443-1EX20-0XE0)作为CP443-1 (6GK7 443-1EX11-0XE0) 的备件.

订货号为6GK7 443-1GX20-0XE0 的CP443-1 Advanced(固件版本V2.0) 可以作为下列通信处理器的备件:

CP443-1 Advanced (6GK7 443-1EX41-0XE0)
CP443-1 (6GK7 443-1GX11-0XE0) for CPU固件版本不低于V4.1
对于CPU的版本为V4.0及更早版本的必须订6GK7 443-1GX11-0XE0 作为备件,否则必须将CPU的固件版本从V4.0升级到V4.1.
如何通过固件加载工具下载固件到工业以太网模块 S7-300 CPs 和 S7-400 CPs ?连接: